HMI Job 51 spravna konfiguracia

Více
03. pro 2018 13:35 #133 od Tomas56
Zdravim.
Vedel by mi prosim niekto poradit ako by malo vyzerat spravne nastavenie aktivacie HMI sreenu pomocou Tagu?
Mam S7-1200 a HMI KTP700 a 900.
Nacitat mi screen ide, ale vykonanie jedneho jobu som asi moc dobre nepochopil. Hlavne konfiguraciu v DB a nasledne previazanie v Area Pointer.
Dakujem.
Přílohy:

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
03. pro 2018 15:20 - 03. pro 2018 15:21 #134 od boss
Odpověděl boss pro téma HMI Job 51 spravna konfiguracia
Celá funkce použití JOBů je celkem přesně popsána v helpu přes F1. Tady je přiklad:
www.blaja.cz/hmi-scada/prepnuti-obrazovek-na-hmi-z-logo-8.html
sice s LOGO ale to je jedno. Často je chyba v tom, do kterého bajtu ve wordu se číslo obrazovky zapíše (horní-dolní, nebo levý-pravý, zaleží jak je kdo zvyklý).
Poslední změna: 03. pro 2018 15:21 uživatelem boss.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
05. pro 2018 09:54 #135 od Tomas56
Zdravim.
Dakujem moc. Priznam sa, ze v tom zhone ma nenapadlo skusit zapisat cislo obrazovky do ineho wordu. Samozrejme bol to hned druhy.
Pomohlo a funguje.
Vdaka.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Moderátoři: Jarda
Powered by Kunena fórum